덴가드 검증 레포트 - 전등, 동력 분전반에 덴가드를 설치결과는..?
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-03-30 11:31 조회7,264회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요. 덴가드 코리아 입니다.
전등과 동력 분전반에 덴가드를 설치하여 어떤 결과가 나왔는지 덴가드 검증 레포트로 소개합니다.
검증 조건 : 전등, 동력 분전반내 2대의 계측기 사용.
검증 기간 : 8/11 ~ 8/~25(계절 최대치 기간이므로 계측대상 모두 에어콘 전력부하가 큼)
검증 고찰
- 8/11~18일(덴가드설치)과 18일~25일(덴가드 미설치)로 누계 유효전력량을비교.
- 덴가드 유무 누계전력에 의하면 동력 에너지절감효과는 8%, 전등 23%.
- 에너지감소율(최대수요전력)로 추측 시 감소량 감소율 증가 가능.
※ (주)라이더스 덴가드코리아의 모든 설치 결과 자료 등의 저작권 (주)라이더스에 있으며, 이를 상업적으로 무단 사용시 법적으로 처벌 받을 수 있습니다.
제조원 (주)DENGUARD (주)키세키그룹 에서는 덴가드 OEM 제품을 생산하지 않습니다.
전등과 동력 분전반에 덴가드를 설치하여 어떤 결과가 나왔는지 덴가드 검증 레포트로 소개합니다.
검증 조건 : 전등, 동력 분전반내 2대의 계측기 사용.
검증 기간 : 8/11 ~ 8/~25(계절 최대치 기간이므로 계측대상 모두 에어콘 전력부하가 큼)
검증 고찰
- 8/11~18일(덴가드설치)과 18일~25일(덴가드 미설치)로 누계 유효전력량을비교.
- 덴가드 유무 누계전력에 의하면 동력 에너지절감효과는 8%, 전등 23%.
- 에너지감소율(최대수요전력)로 추측 시 감소량 감소율 증가 가능.
※ (주)라이더스 덴가드코리아의 모든 설치 결과 자료 등의 저작권 (주)라이더스에 있으며, 이를 상업적으로 무단 사용시 법적으로 처벌 받을 수 있습니다.
제조원 (주)DENGUARD (주)키세키그룹 에서는 덴가드 OEM 제품을 생산하지 않습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.